Awaria agregatu wody lodowej w biurowcu JSW Innowacje w Katowicach – jak montowaliśmy zbiornik buforowy chłodu
Zarządca budynku biurowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW Innowacje) w Katowicach zgłosił problem z układem chłodzenia. W krótkim czasie dwukrotnie doszło do zniszczenia sprężarki w agregacie wody lodowej. Pierwsza wymiana modułu niestety nie usunęła źródła awarii – nowa sprężarka po krótkim czasie uległa identycznemu uszkodzeniu.
Inżynierowie firmy Glimar przeprowadzili wizję lokalną i analizę parametrów pracy instalacji. Diagnoza wykazała błąd projektowy: zbyt małą objętość zładu wody (całkowitej ilości wody krążącej w rurociągach) w stosunku do mocy chłodniczej agregatu – przewymiarowanie.
Dlaczego sprężarka chłodnicza ulegała ciągłym awariom?
Zjawisko taktowania sprężarki
Mała objętość instalacji powodowała jej bardzo szybkie schładzanie. Agregat włączał się na krótko, osiągał zadaną temperaturę, wyłączał się, a po chwili ponownie się uruchamiał.
Niszczące prądy rozruchowe
Silnik elektryczny sprężarki jest najbardziej obciążony podczas rozruchu. Brak stabilnej pracy i częste uruchomienia powodowały przeciążenia, które doprowadziły do przegrzania uzwojeń i uszkodzenia mechanizmu.
Brak bezwładności cieplnej
Instalacja bez odpowiedniego bufora wody nie akumuluje chłodu, przez co bardzo szybko reaguje na zmiany temperatury w budynku.
Jak Glimar rozwiązał problem taktowania sprężarki w Katowicach?
Na podstawie obliczeń przygotowaliśmy koncepcję stabilizacji pracy układu oraz projekt przebudowy instalacji.
- Projekt przebudowy instalacji chłodniczej: Opracowaliśmy nową geometrię połączeń w maszynowni chłodu, uwzględniającą wpięcie zbiornika buforowego chłodu do istniejącego układu.
- Zwiększenie objętości zładu o 3 m³: Dobraliśmy i dostarczyliśmy zbiornik buforowy chłodu o pojemności 3000 litrów, który zwiększył bezwładność cieplną instalacji i ograniczył taktowanie sprężarki.
- Prace wykonawcze i wpięcie w układ: Przebudowaliśmy rurociągi zasilania i powrotu, zamontowaliśmy armaturę oraz przeprowadziliśmy regulację hydrauliczną układu.
Więcej o przyczynach nieprawidłowej pracy układów chłodzenia, przewymiarowaniu instalacji i sposobach ograniczania strat piszemy w artykule: Instalacje chłodnicze w przemyśle – jak dobrać system i uniknąć strat?.
Wyzwania realizacyjne – maszynownia chłodu w garażu podziemnym
Realizacja w obiekcie JSW Innowacje wymagała rozwiązania kilku ograniczeń logistycznych:
- Ograniczona droga transportowa: Maszynownia chłodu znajduje się w piwnicy budynku. Dojazd był możliwy wyłącznie przez garaż podziemny o niskim stropie oraz przez wąskie przejścia drzwiowe.
- Zbiornik buforowy na zamówienie: Standardowy zbiornik o pojemności 3 m³ nie zmieściłby się w dostępnych ciągach komunikacyjnych. Zamówiliśmy zbiornik o specjalnie dobranych wymiarach. Jego wysokość i średnica umożliwiły transport w pozycji poziomej, przeprowadzenie przez drzwi oraz podniesienie i ustawienie w pionie w ciasnej maszynowni. Przy planowaniu operacji należało uwzględnić także przekątną zbiornika, która podczas jego ustawiania wyznaczała największą wymaganą wysokość.
- Brak uciążliwości dla użytkowników biurowca: Wszystkie prace transportowe i spawalnicze prowadzono od strony garażu i maszynowni, bez ingerencji w przestrzenie biurowe. Montaż na obiekcie trwał 4 dni, a cała realizacja – od analizy i projektu, przez dostawę zbiornika, po uruchomienie instalacji – zamknęła się w okresie 2 miesięcy.
- Odbiór UDT i próby ciśnieniowe: Przeprowadziliśmy próbę szczelności instalacji, przygotowaliśmy dokumentację powykonawczą oraz uczestniczyliśmy w odbiorze technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Efekt modernizacji układu chłodzenia w JSW Innowacje Katowice
Włączenie do układu zbiornika buforowego chłodu o pojemności 3 m³ zmieniło charakterystykę pracy agregatu.
Sprężarka zaczęła pracować w bardziej stabilnym, ciągłym trybie, a liczba częstych rozruchów została ograniczona.
Od momentu zakończenia prac i regulacji instalacja działa bezawaryjnie, bez przestojów i konieczności ponownej wymiany sprężarki.
Co radzi inżynier prowadzący przy nawracających awariach chłodzenia?
Jeśli sprężarka w Twoim agregacie wody lodowej często się załącza, pracuje niestabilnie lub uległa awarii, warto sprawdzić kilka podstawowych parametrów instalacji:
Przelicz liczbę rozruchów sprężarki na godzinę
Jeśli urządzenie pracuje w bardzo krótkich, kilkuminutowych cyklach, może to wskazywać na zjawisko taktowania.
Sprawdź rzeczywisty zład wody w instalacji
Zweryfikuj, czy całkowita objętość wody w instalacji wody lodowej spełnia minimalne wymagania producenta agregatu dla danej mocy chłodniczej.
Skonsultuj się z inżynierami chłodnictwa
Sama wymiana uszkodzonej sprężarki bez usunięcia przyczyny problemu może prowadzić do kolejnej awarii i generować dodatkowe koszty.
Jak wygląda gwarancja i serwis w Glimar Gliwice?
Na urządzenie obowiązuje gwarancja producenta – standardowo 12 do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia zwykle do 5 lat przy podpisaniu umowy serwisowej i spełnieniu wymagań przeglądowych.
Na prace własne Glimar udziela standardowo 36 miesięcy gwarancji. Inny okres jesteśmy w stanie skalkulować, jeśli ustalimy to przed realizacją.
Koszt serwisowania wyceniamy indywidualnie, ponieważ zależy od wielu elementów: lokalizacji agregatu, dostępu do niego, reżimu pracy zakładu i tego, czy przegląd można wykonać w dzień, czy wyłącznie podczas postoju. Poznaj inne realizacje Glimar.
Rozpoznajesz podobne objawy w instalacji chłodniczej swojego obiektu? Prowadzimy modernizacje i serwisy na terenie Katowic i całego Śląska.